Hallo, die Anordnung vom Überström-Ventil am weitest entfernten HKV war auch mein Gedanke. Danke für die Info. Wenn es aus baulichen Gegebenheiten nur möglich ist, das Überström- Ventil im Keller im Heizraum vorzusehen, zum Beispiel, wenn im HKV kein Platz mehr ist, welches Volumen für den nicht absperrbaren Sekundär-Heizkreis ist für eine pufferlosen Anlagen mindesten für eine durchlaufende, bzw. Planmäßig abschaltende WP notwendig, sind es 15 Liter, die gemäß beigelegten Planungsanlage angegeben wurden oder 46 Liter? Wird das Sekundärkreis-Volumen in der WP wird dazuzugerechnet oder nicht? Was ich nicht verstehe ist, dass in der Planungshilfe für die 333-G Pufferspeicher ausgewiesen werden?! Jetzt mit oder ohne PS? Was bedeutet die graue Hinterlegung bei dem PS 46 Liter? Wie betreibt man denn eine Vitocal 333-G ohne Puffer effizient? Gibt es da eventuell entsprechende Hinweise/ Literatur? Wie stellt man die Heizkurve und den Durchfluss der Räume richtig ein? Noch zur Info: EFH, freistehend, schwere Bauweise, 165 m2, Baujahr 1993, kein KfW- Standard, Heizlast 10,8 KW+Trinkwasser 3 Personen+EVU- Sperre+NC-Box ohne Mischer Beste Grüße