Hallo Berndt14,
wichtig ist, dass der Durchlauferhitzer den Sollwert erreicht hat, bevor die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe (10 Minuten) abgelaufen ist. Andernfalls erfolgt ein neuer Start und aufgrund der Mindestlaufzeit kommt es zu dieser Meldung. Weshalb die Anlage 3h mit dem Durchlauferhitzer gebraucht hat, kann ich mir nicht erklären. Hier sollte einmal geprüft werden, ob jede Stufe des Durchlauferhitzers noch Leistung bringt.
Viele Grüße Flo