Hallo Guru Ich bin ja völlig perplex wie schnell hier jemand antwortet.Dafür recht vielen Dank. Ich gehe davon aus,das es sich um einen Plattenwärmetauscher handelt,denn der obere Anschluß ist hinten ,wie im Bild links.Da wir kalkhaltiges Wasser haben,vermute ich auch ,das der Wärmetauscher vekalkt ist.Eventuell lasse ich gleich den gesamten Speicher erneuern,denn oben ist schon mächtig viel Rost (hat mal vor Jahren eine Undichtigkeit gegeben).Trotzdem noch die Frage wie oben.Könnte man vorübergehend die Diferenztemperatur durch ändern der Codierung erhöhen.Wie beschrieben komme ich halt nicht auf diesen Punkt,was ja eventuell am Codierstecker oder so liegt?Ich müsste folgendes ändern:Codierebene 2,Warmwasser,Codierung:60 auf 60:25 (also 25K Diferenztemperatur Warmwasserspeicher Soll -zu Vorlauftemperatur. Gruß Ronald