Moin Niklas! >> keine Kreislaufleitung zum Bad im OG? Ist das denkbar? klar ist das denkbar. Wenn der Vorbesitzer das schon sagt, die Ziku im EG wirkt und oben nicht, ist das sogar wahrscheinlich 😉 >> Im Relaistest ... Eintrag in dem Fall geändert werden und sollte er das? Der Relaistest ist nur dazu da, um Augänge temporär zu schalten. Sobald du ihn beendest, übernimmt die Steuerung wieder das Kommando. Du kannst da folglich nix dauerhaft einstellen. >> Kann ein mechanischer Defekt der Pumpe vorliegen? Kann natürlich schon. Schalte die Pumpe mittels Relaistest ein und 'schaue', ob du ein kaum hörbares Geräusch oder ein Vibrieren wahrnehmen kannst. Wenn der Motor dreht, fördert die Pumpe in den allermeisten Fällen auch. Aber die sind echt leise. Wahrscheinlich musst du mehrfach an und aus schalten, damit du deine Wahrnehmung überhaupt drauf 'eintunen' kannst. Du könntest die Pumpe auch ausschalten, warten bis die Rohre abgekühlt sind, und dann wieder einschalten - dann sollten die Rohre drum rum sehr schnell wieder merklich wärmer werden. Es kann aber auch Schwerkraftzirkulation geben, dann ist der Effekt auch wieder geringer. Wenn aber im EG das WW sofort da ist, tippe ich mal, dass alles funktioniert, aber so ist, wie der Vorbesitzer sagte... beste Grüsse! Phil