Hallo, bei mir ist ein Öl-Vitola-biferral-Brenner im Einsatz, gesteuert durch eine Trimatic-MC (Bj. 1993). In letzter Zeit wurde der Brauchwasserkessel (500l separat) nicht mehr aufgeheizt. Die rote Lampe für die Brauchwassertemperatur hat geleuchtet, der Brenner wurde aber nicht gestartet. (rote Lampe an Steuerung leuchtet, Kesseltemperatur identisch zu Brauchwassertemperatur, Pumpe läuft) Gestern ist es mir gelungen, den Brenner dann im "Kaminkehrer-Modus" zu starten und der Brauchwasserkessel wurde auf die eingestellte Temperatur hochgeheizt. Heute kam ich in den Heizraum und die Anlage "hing" bei 40°C (rote Lampe leuchtete, Pumpe lief, Kessel- und Warmwassertemperatur bei 40°C). Mit dem Ausschalten der WW-Bereitung und dem Hochdrehen der Solltemperatur ist der Brenner wieder gestartet und läuft aktuell ganz normal. Was kann außer der Regelung noch die Ursache sein? Gibt es eine kostengünstige Lösung, da ein neues Heizsystem eh geplant ist?