Hallo Freddy, ich denke nicht, dass ein Austausch der Regelung erforderlich ist. Zunächst sollte erstmal analysiert werden, woher die Brennerstarts kommen. Aktuell kann ich noch nicht einschätzen, ob es wirklich zu viele Starts sind oder nicht. Wenn ich mal grob durchrechne, gab es ca 2 Brennerstarts in der Stunde. Wenn nun jede Stunde Warmwasser entnommen wird wäre dieser Wert realistisch. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus. Meine Vermutung geht eher in die Richtung, dass die Heizkennlinie (Neigung/ Niveau) angepasst werden muss. Oftmals wird durch eine nicht korrekt eingestellte Heizkennlinie viel unnötige Energie verbrannt. Hier in unserem Blog wird sehr gut beschrieben, wie man sich seiner optimalen Einstellung annähern kann: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.U_QukmOzOto Sollte das Anpassen der Kennlinien nicht den gewünschten Erfolg erzielen, kannst du dich gerne nochmal hier melden und wir schauen gemeinsam, was eventuell noch eine Ursache für den vermeintlich häufigen Start deiner Heizungsanlage sein kann. Beste Grüße °be