sorry, meinte nat. die Speicherladepumpe.  Speicherladepumpe als Orig. Ersatzteil kostete mich sehr stolze 345€  (Umwälzpumpe VIZRS 15/6 PWM Ku)  Seitdem läufts wieder ohne Murren.  These:  Deine Heizung geht  bzw. schaltet  bei Heizbetrieb nicht ab  --> 3-Wege-Ventil steht/verfährt auf "Heizen", Primaertauscher i.O.  Warmwasser geht nicht --> WW Waermetauscher dicht (dann würde aber die Speicherpumpe hoerbarer arbeiten), Speicherladepumpe läuft nicht.     --> Schau doch mal nach Start WW Aufbereitung schnell in Diagnose->Warmwasser-> Speicherladepumpe %.  Wenn diese nahe min (<40%) angesteuert wird, und Du ja gesehen hast, dass sie bei MIN (aktorentest) nicht anläuft, würde das den Pumpendefekt stützen.    
						
					