Hallo Flo Ich weiß nicht ob Sie schon wieder im Dienst sind, oder noch im Urlaub, aber können Sie sich bitte von meiner Wärmepumpe das Ereignisprotokoll einmal ansehen? Die letzten Tage beobachte ich öfters, dass der Verdichter startet und danach direkt wieder ausgeht und das mehrmals über mehrere Stunden. Speziell um es mal zu verdeutlichen heute 27.12.23 zwischen 05:30 und 07:45. Anbei auch ein Screenshot des Strombedarfs der WP zu diesem Zeitpunkt. Gut zu erkennen, der konstante Strombedarf von ca. 1000 Watt, 01:40Uhr und 09:00 ging die WP in den Auftaubetrieb alles normal meiner Meinung nach. Aber! Zwischen 05:30 und 07:45 diese Anomalie. Außentemperatur zu diesem Zeitpunkt war ca. 1Grad. Der Verdichter lief seit 20Uhr vom Vortag und dann geht er um 05:34 in den Nachlauf 05:37 Vorlaufphase 05:37 Nachlaufphase 05:38 Vorlaufphase 05:38 Wärmepumpe aus 05:39 Vorlaufphase 05:41 Vorlaufphase 05:43 Nachlaufphase 05:46 Wärmepumpe aus 05:46 Nachlaufphase 05:47 Wärmepumpe aus 05:47 Vorlaufphase 05:48 Wärmepumpe aus 05:48 Vorlaufphase 05:53 Wärmepumpe aus 05:53 Vorlaufphase 05:55 Heizen 05:55 Vorlaufphase 05:57 Nachlaufphase 05:57 Heizen 06:00 Nachlaufphase 06:00 Wärmepumpe aus usw. bis 07:45 sie wieder in den regulären Heizbetrieb ging. Ab und zu ging sie noch in den Abtaumodus, was ich aber den geringen Außentemperaturen zuschreibe. Kann es sein, dass dies auch auf den selben Fehler zurückzuführen ist bzw. damit zusammenhängen kann, dass die Warmwasserproduktion nicht wie geplant startet und mit einem Softwareupdate behoben ist? Vielen Dank für Ihre Mühe Steffen