Die Server sind HP Micro Server, einer lauft ständig und einer schaltet sich für 2h am Sonntag für ein Backup ein, die werden nicht allzu warm, aber brauchen halt Strom. Und das nächste Problem ist, wie soll man als nicht Installateur wissen, ob alles richtig gemacht wurde, bin ja kein Heizung Experte. Ich hatte aber auch den Fall, die Heizung lief im Winter immer auf Störung vor 2 Jahren, ich hatte 2x offizielle Viessmann Techniker vor Ort, der erste wusste garnicht was er machen sollte, der 2te wollte das ganze Innengerät Zerlegen, was ich dann nicht machen lies, ein bekannter Kältetechniker den ich gut kannte hatte in kürzester Zeit erkannt, dass zu viel Kältemittel im Heizkreis war, und daher die Pumpe auf Störung lief wenn es kalt war als die Pumpe starten wollte, weil zu viel Druck im Heizkreis war und der Verdichter aus Schutzgründen sich abgeschaltet hat. Das ist halt so eine Sache mit den ganzen Experten. Rechnungen wie Anfahrten und die Zeit für eine Nicht Lösung das Problem musste ich trotzdem bezahlen. lg