Hallo Sebastian, Wenn die STA korrekt funktioniert hat der Kollektor eine 10 bis 15K höhere Temperatur. Die Regelung passt die Drehzahl der Pumpe entsprechend an um die Differenz konstant zu halten. Da der Wert für den Solarertrag in deinem Bsp ansteigt, scheint die Regelung die Pumpe aktiviert zu haben. Das heisst aber nicht, dass die Energie unbedingt aus dem Kollektor abtransportiert wird. Oft hat sich im Kollektor eine Dampfblase gebildet, dann kommt keine Energie zum Speicher. Die Regelung sollte dann eigentlich eine Fehlermeldung anzeigen. Wenn die Pumpe läuft, prüfe in der Solarstation den kleinen Schwimmer im Sichtfenster, ob der einen Durchfluss anzeigt. VG Michael