Dass die Anlage im Sekundentakt zwischen heizen und Kühlen umschaltet, kann ich mir nicht vorstellen. Denn ob Heiz- oder Kühlbetrieb aktiv ist, hängt von der Heiz- bzw. Kühlgrenze ab. Diese sind wiederum auf das Langzeitmittel der Außentemperatur angewiesen, welches 3h beträgt.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße Flo