Guten Abend. Wir haben in unserem Haus eine alte Ölheizung mit der Viessmann Trimatik MC inkl. Mischer. Vorab alles was mit Warmwasser zu tun hat läuft einwandfrei. Bei dem Heizkreislauf haben wir allerdings Probleme. Vor ein paar Tagen wurde das Ausdehnungsgefäß gewechselt, da dieses mehr als defekt war. Nach dem Tausch lief erstmal alles einwandfrei, bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen lief dann die Pumpe nicht mehr an obwohl die Außentemperatur unter 10 Grad lag. Verdacht war die Pumpe ist defekt. Nun wurde diese auch getauscht, nach dem Tausch lief wieder erstmal alles einwandfrei bis zum nächsten Morgen. Nach aufdrehen der Heizung in der Wohnung hörte man zwar das Wasser einlaufen aber dieses war kalt und nicht heiss wie gewünscht. Die Trimatik zeigte folgende Werte an: Außentemperatur 16 Grad, Vorlauftemperatur 20 Grad, Kesseltemperatur 76 Grad. Wir testeten die Heizung diese lief normal aber die neue Pumpe wurde nicht angesprochen und es kam kein heißes Wasser in die Heizkörper. Nach einigen Tests haben wir vor Verzweiflung die Heizung aus und wieder an gemacht über den Schalter. Siehe da auf einmal läuft alles wieder ganz normal. Dieses Spiel haben wir nun seit 3 Tagen. Kann es an der Steuerung liegen? Verwunderlich ist, daß die Steuerung sich anscheinend zeitweise und oft Aufhängt - startet man die Heizung neu läuft Sie ein paar Stunden wieder einwandfrei bis das Spiel von vorne beginnt. Vielleicht hat jemand eine Idee... Danke schonmal
... Mehr anzeigen