Hallo Martin, ich weiß nicht ob ich dir damit helfen kann, aber ich kann ja mal von meinem Problem berichten. Bei mir war es so, dass der Verdichter kurz startete und nach 3 Minuten abschaltete. Das wiederholte sich ca. alle 20 Minuten, wodurch ich in einigen Tagen ca. 40 Starts des Verdichters hatte. Meine Tests haben ergeben, dass 5 (besser 6) Heizkreise geöffnet sein müssen, damit die Wärmepumpe „die Wärme wegbekommt“ (wurde mir so erklärt, kann man auch im Forum hier nachlesen). Schuld war scheinbar die ERR, von der ich mich dann verabschiedet habe. Jetzt sind alle Heizkreise geöffnet was auch bedeutet, dass die Heizkurve ein wenig runter musste. Die Heizung läuft auch bei 5°C mit Mindestlast (20%), dafür aber 24*7. Nur in der Übergangszeit schaltet sie zwischendurch mal ab und startet aber wieder ohne Probleme. Anzahl Stars Aug. – Sep.: 258 (nur Warmwasser) Anzahl Stars Okt.: ca. 600 Anzahl Stars Nov. – 27.01: 755 Thomas