Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus eine Vitodens 300 WB3A (max. 47 kW) mit 2 Heizkreisen (mit hydr. Weiche) und WW-Bereitung. Alle drei "Kreise" haben Wärmemengenzähler Sensus Pollucom E direkt hinter den Mischern (kein Mischer bei WW-Bereitung). Im Januar 2023 hatten wir folgende Wärmeleistungen gemessen: Kreis 1: 0,474 MWh Kreis 2: 5,55 MWh WW: 0,323 MWh total also 6,347 MWh Der Gasverbrauch war 690,8 cbm Die Energiemenge ist lt. Versorger 11 kWh/cbm, d.h. die gelieferte Wärmemenge war 7,599 MWh. Somit ist die Ausbeute bis zu den Zählern ca. 84%. Die Leitungen bis zum Zähler (und dahinter natürlich auch) sind gedämmt und die hydr. Weiche ebenfalls. Die Ausbeute von 84% erscheint mir relativ niedrig. Wie passen diese Zahlen zusammen?