Hallo dg5lp, auch ich habe einen Rexola Biferral -Kessel mit einer 30 Jahre alten Trimatic-Steuerung. Sollte diese defekt werden würde ich Folgendes tun: Schaltuhr und Elektronikbox komplett entfernen, so dass nur noch die Grundleiterplatte verbleibt diese Reglung inklusive aller Sensoren kaufen alle vorhandenen Aktoren (Pumpe, Mischer, Brenner) an der neuen Regelung anschliessen KTR und STB werden weiterhin verwendet von der Grundleiterplatte wird lediglich das T2 Signal von Stecker 41 verwendet und über die neue Regelung geführt. auch die 230VAC Versorgung würde ich von der Grundleitterplatte (ebenfalls Stecker 41) verwenden Der Anschluss- und Verdrahtungsplan der Montageanleitung zur Trimatic ist zum Verständnis sehr hilfreich. Bei solchen Umbauten muss man genau wissen was man macht. John