Moin Paul! Hm, weil du schriebst 'Kombigerät' dachte ich, das wär eine wo der Boiler/Speicher integriert ist (die heissen gewöhnlich 222-F). Da is das nicht ganz so 'einfach' und vielleicht auch nicht unbedingt angebracht, den Speicher auszubauen. Aber ne Lösung, den abzuklemmen, leer zu machen und komplett zu deaktivieren wird sich auch finden lassen. Wenn der Speicher daneben steht, kannst du den natürlich komplett wegbauen. Dann zusehen, dass der Parameter für's Anlagenschema auf 'ohne Trinkwassererwärmung' steht. Bei mir steht dabei, dass das automatisch erkannt wird, ich könnte mir vorstellen, anhand dadran, ob ein Speichertemperatursensor angeschlossen ist (ne andre Möglichkeit fällt mir nicht ein). Den Sensor also dann abklemmen, und am besten auch noch Stopfen auf die Speicherkreisanschlüsse, damit sicher ist, dass da nix raus läuft. Weil zumindest der Vorlauf einfach mit dem Heizkreis verbunden ist, müsstest du dafür das Heizungswasser ablassen. Du müsstest vielleicht mal die Seriennummer von der Therme posten (zumin die ersten 7 Stellen), damit wir genau wissen, wodrum es geht.