Hallo zusammen, In meiner Anlage ist an der Pos.Nr. W07 (3-Wege-Umschaltventil) nicht wie laut Plan das Ventil mit der Best.Nr. ZK01344 verbaut, sondern ein anderes Ventil (siehe Bild im Anhang). Das Ventil ist jetzt schon das zweite Mal defekt! Kann es sein, dass der Stellmotor des Ventils in meiner Anlage falsch ist und durch die Ansteuerung zerstört wird? Das Ventil hat auf der schwarzen Ader 230V(Klemme X3/9) und im Ansteuerungsfall zusätzlich auf der braunen Ader 230V(Klemme 211.4) anliegen. Der Stellmotor bekommt so gleichzeitig für beide Drehrichtungen Strom. Ist das steuerungsmäßig richtig? Oder sollte meine Anlage mit diesem Ventil trotzdem funktionieren? Anlage: Vitocal 200-S mit Pufferspeicher und Vitotrans 353