Hi Patrick, hier fehlt vermutlich "nur" ein hydr. Abgleich und/oder ein Abgleich der Pumpendrehzahlen der Heizkreise. Alles was unten "gut warm wird" muss so weit gedrosselt werden bis es "gerade noch gut warm wird". Zugleich werden die weiter entfernten Heizkörper/Flächen für mehr Durchfluss weiter geöffnet. Dann sollte die Wärme und die Pumpenleistung auch für die oberen Räume reichen. Eventuelle Bypässe bzw. hydr. Kurzschlüsse werden dabei erkannt und beseitigt. Eigentlich machen sowas Fachfirmen, aber es gibt im Netz auch viele Anleitungen wie man das überschlägig selbst hinbekommt. Gruß Fiedel