Hallo qwert089, vielen Dank für deinen Beitrag. Der Hinweis mit dem Kondenswasser ist gut, soweit habe ich gar nicht gedacht... Das mit der Sockeltemperatur habe ich nicht ganz verstanden, soll das eine "mindest Ausschalttemperatur" sein? kann man das mit der Vitotronic 200 KW1 machen? Wenn ich die Brennerleistung von 27kW auf 22kW reduziere, müsste ich die Düse von jetzt akutell 0,65 bei 10bar Einspritzdruck auf 0,55 bei 10 bar ändern. Kann das hinkommen? Ich würde das gerne durch meinen Heizungsbauer oder Kaminkehrer machen lassen, da sie dann gleich noch die Abgaswerte messen könnten, ob noch alles passt. Mir ist nur nicht ganz klar, ob unser Brenner grundsätzlich in der Leistung reduziert werden kann, und wenn ja wieviel. Vielen Dank und Grüße!