Hallo Community, ich stehe auf dem Schlauch. Wollte meine Heizungsregelung optimieren. Dabei fiel mir auf, dass das Ausschalten des Brenners nicht bei Erreichen des Kesseltemperatursollwertes + Brennerhysterese (04:0 =4K) sondern 20K darüber liegt. Alle Parameter habe ich nochmals kontrolliert, der Kesseltemperatursensor zeigt plausible Werte (mit Thermometer parallel gemessen) und die Werte habe ich im Diagnose-Menue ausgelesen. (siehe folgend). Mache ich einen Gedankenfehler? Stimmen die Codierungen nicht? Schon einmal Danke für Eure Unterstützung. Heizkessel: Ölbrennwertkessel Vitorondens 200T Regelung Vitotronic 200 K20B Brenner: Vitoflame 300 Heizung Wohnung 1 Konvektoren, Baujahr 1968 – Heizkreis ohne Mischer (HK1) Heizung Wohnung 2 Fußbodenheizung Baujahr 1993– Heizkreis mit Mischer und Plattenwärmetauscher zur Trennung Warmwasser: Speicher 200 L Vitocell H 100 Codierungen Neigung Heizlinie HK1: 1,4 Neigung Heizlinie HK2: 0,6 Niveau Heizlinie HK1: 0 Niveau Heizlinie HK2: 0 Allgemein 00: 6 7F1: 1 40: 0 Kessel 02: 0 03: 0 04: 0 06: 74 Warmwasser 55: 0 56: 0 58: 0 59: 0 Heizkreis HK1+2: A0: 0 HK1+2: A2: 2 HK1+2: A3: 2 HK1+2: A5: 0 HK1+2: A6:36 HK 2: A7: 0 HK1+2: C5:20 HK1: C6:74 HK2: C6:40 HK1+2: F8: 0 HK1+2: F9: -5 HK1+2: FA: 10 HK1+2: Fb: 30 Im Diagnosemenü abgelesen: Außentemperatur gedämpft 8°C Ist 7°C Kesseltemperatur Soll 36°C Ist 56°C (Hier erfolgte Ausschaltung) Gemeinsam Anford.T. 36°C HK1 Raumtemperatur Soll 18°C HK1 red. Raumtemperatur Soll 10°C HK2 Raumtemperatur Soll 19°C HK2 red. Raumtemperatur Soll 13°C HK2 Vorlauftemperatur Soll 28°C HK2 Vorlauftemperatur Ist 27°C