Bei Auswahl der Zeile kann ich mir keine weiteren Informationen anzeigen lassen. Es handelt sich um eine Gasheizung, d.h. keine Ölprobleme In der Weishaupt Bedienungsanleitung zum Brenner passt die Flammenüberwachungs-Störung am besten. Brenner läuft an, Zündung ist hörbar, normale Flammenbildung (Flammen-Symbol erscheint im Display) und dann kommt es zur Störabschaltung. Als mögliche Ursachen werden 4 Punkte genannt. Zündung beeinflußt Ionisationsstrom zu stark Ionisationsstrom schwankend, zu niedrig Ionisationsstrom nicht vorhanden oder zu niedrig Gas/Luft-Gemisch-Einstellung nicht in Ordnung Wie kann ich den Ionisationsstrom überprüfen/messen? Außerdem habe ich alte Unterlagen zu der Anlage gefunden. Bereits 2000 ähnliches Problem vorhanden. Steuergerät wurde ebenfalls auf Verdacht getauscht, nachdem über einen längeren Zeitraum von ca. 4 Wochen die Anlage immer wieder sporadisch auf Störung ging. Der Steuergeräte tausch brachte auch damals keine Besserung. Im Anschluss daran wurden regelmäßig (alle 2 Jahren) die Fühler- und Zündelektroden getauscht. Das Elektroden verschleißen, kann ich mir gut vorstellen. Müssen diese aber wirklich so oft getauscht werden oder genügt ein nachstellen bzw. neu einstellen?