Hallo Leidensgenossen mit dem Fehler Code 2 Adresse 38:33. Viele Beiträge zu dem Thema besagen nur Steuerung austauschen, nicht aber den Fehlergrund. Auch wird gelegentlich von Unterspannung geschrieben. Vielleicht kann man da etwas näher auf das Problem eingehen. 1.) Welche Spannung wird in welchen Bereich erwartet? 2.) Welche Bauteile sind für die Unterspannung verantwortlich? Elkos ? Wegen Kapazitätsverlust? - Hinweis: Es wurde die Kapazität der Elkos im Schaltnetzteil überprüft. Ergebnis - 20% vom Soll Wert bei 100Hz. Gemessen mit LCR-Meter und 100Hz 3.) Was ist mit den Relais K2, K3 und K12? - Beim Relais K12 wurde am Öffner Kontakt ein Widerstand nach mehreren Schaltvorgängen von 0,008 Ohm bis zu 1,8 Ohm gemessen. (Vierpolmessung) - Beim Relais K2 und K3 wurde ein leicht erhöhter Widerstand gemessen. Typisch für die Relais ist 0,0001 Ohm gemessen wurde am Schließer von K2 und K3 0,01 - 0,02 Ohm Es wurden bei allen Relais zehn Messungen durchgeführt und die Ausreißer hier dargestellt. 4.) Es würde sehr helfen wenn jemand einen Schaltplan oder ähnliche Unterlagen zur Verfügung stellen kann. MFG George