Hallo zusammen, ich konnte inzwischen herausfinden, dass die Pumpe sich im Absenkbetrieb über Nacht ausschaltet, wenn ich als Raumtemp.-Sollwert 3°C (Frostschutz) einstelle. Zuvor lief sie mit 19°C die Nacht durch, obwohl der Brenner bei den jetzigen Außentemperaturen nachts gar nicht anspringt. Also schonmal einen Schritt weiter! Zum Verständnis würde mich aber noch interessieren, welches Verhalten herstellerseitig bei einem Raumetmp.-Sollwert von 20°C (tagsüber) denn jetzt vorgesehen ist: Soll die HK-Pume abschalten wenn der Brenner ausgeht, so wie die VI-Care-App anzeigt, oder soll sie bei inaktivem Brenner weiterlaufen, so wie die Vitodens anzeigt? Falls letzteres zutrifft, warum sollte sie weiterlaufen? Würde ein begrenzte Nachlaufzeit nicht ausreichen um die Restwärme aus dem Wärmetauscher rauszuziehen? Wir haben hier übrigens Fußbodenheizung. Besten Dank! PS: Falls die App-Anzeige fehlerhaft ist, würde ich das Problem auch über das App-Feedback rückmelden! Grüße