Ja, das ist nicht normal. Zumal ja Durchfluss besteht. Der Druck ist auch gut. Die 4 Bar zeigen dann, dass oben Druck entsteht - vermutlich duch verdampfendes Fluid. Da muss noch mal jemand mit der Spülpumpe ran... Könntest du ein Video machen, wo du das Ventil zu und aufdrehst? Die Kollektortemperatur sollte bei voller Sonne im Bereich 60 bis über 100 °C sein. Da kann durchaus noch Luft vor dem Sensor sein. Ich wundere mich dann aber, dass die Pumpe läuft obwohl keine "lohnende" Temperatur vom Dach geliefert wird.