Hallo, bei meiner Solarthermieanlage für Warmwasser scheint der Vordruck im Ausdehnungsgefäß (MAG) zu niedrig zu sein. Die zwei Kollektoren Vitosol 100-FM / SV1F sind auf dem Dach, ca. 10m oberhalb des MAG. Laut Serviceanleitung sollte bei 10m Höhe ein Vordruck auf dem MAG von 3,8bar sein. Gemessen habe ich aber nur 1,5bar an dem Ventil unten am MAG. Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste ich doch am Ventil der MAG noch 2,3bar nachfüllen, oder? Kann mir auch noch jemand erklären, warum der Systemdruck der Anlage einer Vitosol-F bei 1,0bar, der bei einer Vitosol-FM bei 3,0bar liegt? Vielen Dank SK
... Mehr anzeigen