Ok, super. Ich hoffe, wenn ich die Anlage kurzfristig in den manuellen Relaisbetrieb schalte, dass alle Komponenten wie auch im Normalbetrieb versorgt werden. Hier speziell der Verdichter, der ja bekanntlich durch das Kältemittel seine Schmierung erhält. Ich kann ja nur den Verdichter, die Primärquelle (Lüfter) und die beiden Pumpen (Pufferspeicher, Heizkreis) manuell einschalten. Hier sollte dann doch alles versorgt funktionieren, außer natürlich, dass es keine Temperaturüberwachung gibt und die Regelung eingreift? Top 1:Meine Anlage hat ja im Kältekreislauf nach meinen Unterlagen zwei Drucksensoren (005, 006) und ein Druckschalter(004). Kann ich diese irgendwie durchmessen bzw. deren Funktion erfahren? Beim Hochfahren der Anlage zeigt die Steuerung im Display zwar unmittelbar den D3 Niederdruck Fehler an, jedoch ohne rote LED, nur die grüne leuchtet Dauerhaft. Ich meine, dass vorher ab und zu auch mal die rote mit dabei war. Hier natürlich auch zusätzlich der Fehler A9. Top 2: Kann ich den Verflüssiger (009), der nach meinem Verständnis für den Wärmetausch zuständig ist, reinigen? Ich würde also die beiden Aschlüsse des Hochdruckwasserkreises abnehmen und dann vielleicht mal durchspüllen. Bringt es überhapt etwas oder nicht? Lieber Flo_Schneider, trotz meines Zornes im Moment über die aktuelle Situation, dass wir aktuell keine Heizung haben, bedanke ich mich bis dato für alle die Mühe und Antworten deiner Seits. Danke