Hallo stefanmeg,
nein, das ist nicht möglich. Es kann aber über einen Schaltkontakt eine Betriebsartenumschaltung ausgelöst werden. Dabei könnte dann zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Soll-Wert umgeschaltet werden. Das macht aber nur Sinn, wenn die normale Warmwasser-Soll-Temperatur bisher nicht zu hoch ist. Denn andernfalls kann die Wärmepumpe den Wert nicht weiter erhöhen. Ansonsten ist es bei PV-Anlagen am besten, wenn die Schaltzeiten so eingestellt werden, dass die Anlage nur zu den Zeiten mit den meisten Sonnenstunden läuft. Natürlich nur, wenn das mit den eigenen Komfortwünschen vereinbar ist.
Viele Grüße Flo