@MM-3 Dein Beitrag ist zwar schon lange her, aber Viessmann steht ja für Nachhaltigkeit.😂 Soll heißen: Der Fehler besteht immer noch.😩 Wir haben eine Vitocal 252.B10 im Verbund mit einer Vitodens 300. Heute habe ich erneut unsere Anlage getestet. Das Ergebnis ist zweigeteilt. Zunächst mühte sich die Wärmepumpe über längere Zeit vergeblich ab, den Warmwasserspeicher über 60°C aufzuheizen. Die Gastherme wurde nur halbherzig zugeschaltet. Da auch dies nicht zum Erfolg führte, meldete die Wärmepumpe einen Fehler. Diesmal gab ich jedoch nach dieser Meldung nicht auf und ließ die Anlage im Hygienebetrieb weiterlaufen. Das Ergebnis: Nach mehreren Minuten schaltete sich der Kompressor komplett ab und wiederum einige Minuten später wurde von der Vitodens 300 eine Solltemperatur von 70°C angefordert. Dies führte dazu, dass der Gasverbrauch deutlich anstieg und die Warmwassertemperatur ebenfalls.👍 Nachdem die Warmwasstemperatur die 60°C überschritten hatte, schaltete die Gastherme ab. Von einem Halten dieser hohen Temperatur über eine längere Zeit war nichts zu sehen. Und die Moral von der Geschicht‘, richtig funktionieren tut das nicht. Zu günstigen Tageshöchstpreisen darf ich offenbar hier den kostenpflichtigen Betatester spielen.😩