Hallo Florian, derzeit bin ich bei einer Laufzeit von 31500h@14522starts. WP läuft soweit gut, das D3 Fehlerthema ist aber leider nicht gelöst. Trotzdem bin ich etwas weitergekommen. Der Niederdruckfehler wird beim abtauen eingetragen. Dabei ist der Niederdruck zu hoch und führt dann regelmäßig zur Abschaltung. pmop liegt bei 6,9 bar. Beim abtauen geht Ps langsam aber stetig von unter 5 bar auf über 7 bar, das Err Flag wird dann bei 7,7 bar gesetzt, ab 7,9 erfolgt dann die Abschaltung. Ich habe ein Video vom Kältekreisregler gemacht, damit kann man den Vorgang gut nachvollziehen. Also ist auf der Niederdruckseite bzw. Saugseite des Kompressors der Druck zu hoch, richtig? Das passiert, soweit ich es gesehen haben nur im Abtauvorgang. Einige Fakten: Im Heizbetrieb, bei ca. 9kw Heizleistung, habe ich einen Temperaturhub vom ca. 4 Grad. Beim Abtauen wird die Vorlauftemperatur um ca.8 Grad gesenkt, d.h. die Abtauleistung liegt somit deutlich über 9kw, deshalb tritt der Fehler evtl. nur dann auf. Hilft es wenn ich Dir das Video zur Verfügung stelle? Gruß und Danke Ralf
... Mehr anzeigen