Hey, wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) inkl Vitotronic 200 W01b. Seit ca. 3 Jahren nutzen wir ganz aktiv das Active Cooling und sind mehr als begeistert! Nun ist vor 3 Wochen die Umwelzpumpe ausgetauscht worden, nachdem die Wärmepumpe den Geist komplett aufgegeben hat. Die Wärmepumpe soweit läuft auch wieder, leider macht es die Kühlung nicht mehr. Die Vorlauftemperatur ist im aktiven Kühlbetrieb immer so bei ca. 19-20 Grad gewesen. Wenn der Verdichter gelaufen ist, ist die Temperatur auch gerne mal auf 17 Grad kurzzeitig gefallen. Aktuell schafft es die Vorlauftemperatur auch im Kühlmodus dauerhaft nur noch auf max. 24-25 Grad. Der Verdichter läuft bei aktuell 33 Grad Außentemperatur und einer Raumsolltemperatur von 20 Grad, ca alle 10 Minuten und springt auch ganz aktiv in den Kühlmodus, der Vorlauf schafft es allerdings nicht mehr unter die 24 Grad. abgesehen davon Läuft der Verdichter nicht mehr länger wie 1-2 Minuten… dafür aber ziemlich genau alle 10 Minuten… gut er kühlt auch nicht mehr auf die gewünschte Solltemperatur runter. Jemand einen heißen Tipp? Anbei die Werte der Anlage: Kühlung 7100:3 7101:1 7103:190 7104:0 7110:0 7111:12 71FE:1 Verdichter: 5000:1 5030:9 5010:280 Heizkreis1: 2000:190 2001:200 2022:200 2003:1 2006:10 2007:3 200A:10 200B:3 200E:450