Hallo Oliver, schwierig aus der Ferne.. Wenn du die Pumpe im Aktoren/Relaistest der Vitoronic mit 100% laufen lässt ändert sich das Laufgeräusch? Evtl hast du die PWM Kabel falsch angeschlossen, oder an der Pumpe ist der PWM Modus ausgewählt. Nach dem Pumpentausch wurde die Anlage einmal blasenfrei gespült? nicht dass eine Dampfblase im Kollektor ist. Die Kugelhähne sind wieder offen? VG Michael