Hallo Patrick,
du musst die minimale Vorlauftemperatur Kühlkreis und die Kühlkennlinie einstellen. Am besten stellst du die minimale Vorlauftemperatur erstmal auf 19°C ein und die Neigung der Kühlkennlinie ganz flach. Die Einstellungen erfolgen in der Codierebene 1. Siehe dazu die Serviceanleitung ab Seite 263. Die notwendigen Parameter lauten 7103, 7110 und 7111.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5841005VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo