@ja_womelsdorf Ich hänge mich mal hier dran, weil ich bei meiner Steuerung das gleiche Fehlerbild habe. Zunächst hatte der Heizungs-Monteur das Brennerrelais in Verdacht - woraufhin ich die Steuerungsplatine ausgetauscht habe. Als der Fehler dann immer noch da war, habe ich nachgemessen: K1 wird gar nicht angesteuert (keine 24 V an der Spule von K1). Lege ich - im ausgebauten Zustand - 24 V an die Spule, dann öffnet K1. Das Brennerrelais ist also ok. Lt. einem Beitrag höher "hat entweder die Schalterplatine mit der Artikelnummer 7815247 oder die Digital-Schaltuhr (72 x 72 mm) mit der Artikelnummer 7815581 einen Defekt". Meine Fragen hierzu: Bei abgezogener Digital-Schaltuhr ist der Fehler immer noch da (= ständig Normalbetrieb). Schließt das die Digital-Schaltuhr als Fehlerquelle aus? (vermutlich eher nicht) Kommt als Fehlerquelle auch die Elektronikbox 7403690 (hinter der Schaltuhr) in Frage? Oder anders gefragt: Wenn ich eine Betriebsart wähle, bei der aufgrund der Außentemperatur abgesenkter Betrieb aktiv sein sollte (z. B. nur Warmwasserbereitung + Frostschutz), dann leuchtet die entsprechende grüne LED. D. h. es wird eigentlich der korrekte Betriebszustand ermittelt. Dies führt nur nicht dazu, dass dementsprechend die Umwälzpumpe abgeschaltet und das Wasser im Kessel nicht mehr aufgeheizt wird. Welche Baugruppen sind hier im Spiel? Danke im Voraus.