Hallo, ich möchte meine Heizung von einer Ölheizung auf Gashybrid umbauen. Es soll eine Vissmann Vitocal 250 verbaut werden. Ich habe einen Warmwasserspeicher mit 600l Wasserinhalt, er hat zwei Wärmetauscher eingebaut. Ich gehe jetzt mit einem Solarkollektor für den Sommer und mit einem wasserführenden Kamin für den Winter über den unteren Wärmetauscher in den Speicher. Der obere wird von der Heizung benutzt um nachzuheizen. Ich möchte das System jetzt so in die neue Anlage einbinden, dass ich im Winter die erzeugte Wärme vom Kamin in die Heizung einleiten kann. Ich habe es mir steuerungstechnisch so vorgestellt, dass die WP es erkennt, das die Temperatur im Speicher meinetwegen bei(70Grad) liegt, dann die Speicherladepumpe zuschaltet. Der obere Wärmetauscher würde dann als Kühler arbeiten und die Energie in den Heizkreislauf einbringen. So würde dann die Gasheizung erst zuschalten wenn im Speicher erst wieder unter 50 Grad sind. Kann die WP das steuern? Danke für eure Antworten