Servus Benjamin, Also ich habe jetzt am Freitag und heute folgendes gemacht: * Freitag beide Heizungen Vitocom LAN und Strom ausgesteckt * Freitag Fritzbox neu gestartet * Freitag jetzt funktionieren beide Anlagen nicht mehr Heizung 1A: Vitocom 100 LAN1: 7501472903938101, Vitotronic 200 (Typ CO1E, CO1I): 7745556906309112 Heizung 3: Vitocom 100 LAN1: 7501472903914105, Vitotronic 200 (Typ CO1E, CO1I): 7745556906310118 Ich habe am Freitag mit meinem EDVler gesprochen und ihm die Situation erklärt Er hat sich remote auf meinen Rechner geschaltet und konnte keinen Fehler feststellen! Dann war WoEnde 😉 beide Vitocoms waren vom Strom getrennt. * Freitag nochmal beide Heizungen Vitocom LAN und Strom ausgesteckt * Freitag nochmal Fritzbox neu gestartet * Montag Heizung 1A zuerst an LAN 4 und dann an LAN 5 direkt angesteckt an beiden Ports gleiches Bild -> IP-Verbindungsstatus „3“ blinkt, Betriebszustandsanzeige „4“ leuchtet grün Anlage über Vitodata nicht erreichbar... An diesem Internetanschluss hängt mein ganzes Büro incl. diverser PC/ Laptops/ Tablets und Handys, drei unterschiedliche Switches (Internes Netz: LAN 4 Switch + LAN 4 PoE Switch, Gastnetz: LAN 5 Switch) 2x LAN Drucker, 2x WLAN Repeater, Solaranlage, etc. Es wurde Hardware mäßig nicht "umgebaut" und Software mäßig nicht upgedatet. -> alles funktioniert einwandfrei... ... außer die beiden Heizungen... Was machen wir jetzt????????????? Gruß Gregor
... Mehr anzeigen