Hallo zusammen, wir haben das Problem nun lösen können. 1. Der Zylinderflammkopf wurde getauscht und war dafür verantwortlich, dass der Kessel sporadisch EB, E3 eine angezeigt hat, auch wenn die Wärmeabnahme groß war. 2. Der Codestecker eines kleineren Kessels wurde eingebaut, sodass dem Kessel vorgegaukelt wird knapp über 40 statt 60 kW Spitzenleistung zu haben. 3. Es wurde ein Trennpuffer eingebaut 50l. 4. Es wurde ein Gasfilter eingebaut 5. Es wurde ein neues Gasventil eingebaut 1 und 3 waren die Lösung. 2 verringert das takten des Kessels und kann in einigen Fällen dazu führen, dass 3 nicht notwendig ist. Bei uns war es das aber nicht. Der Rest wurde getauscht, als noch nicht klar war, dass der Flammkopf die Ursache des sporadischen Fehlers war. Viele Grüße und ich hoffe, dies kann einigen helfen.