Hallo Lisa,
gekühlt wird, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde und geheizt wird, wenn die Heizgrenze unterschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Damit nachts nicht geheizt wird, empfehle ich, in der Nacht das Zeitprogramm so zu ändern, dass nicht geheizt wird.
Viele Grüße Flo