Hallo quert089 Das Datenblatt, aus dem ich die theoretische COP entnommen habe liegt bei. Wir fahren mit Betriebspunkt 55°C, die Soletemp. ist zwischen 5 und 10°C. Der Motor sollte also ca. 8.8 kW ziehen. Eine Strommessung ergab 19 A sprich mit cos phi (angenommen ) 0.75 - 9.8 kW. Also auch ein 1kW zuviel. (Unsicherheit cos phi) Das Speichervolumen ist 1.6 m3 nicht 1 m3. Mehr Platz war halt nicht vorhanden. Die durchschnittliche Laufzeit ist im Winter 1.1 h , übers Jahr gesehen 0.8 h Zyclen: im Winter 12.5 /Tag , übers Jahr 11/Tag Ich bin schon gespannt ob wir hinter das Geheimnis kommen und danke für Deinen Einsatz AnLo