-normalerweise legt man eine Luft WP kleiner aus als nötig. Z.b. auf 85% der max Heizlast. Sollte alle 15 Jahre ein strenger Winter kommen wie in 2021 muss der Heizstab für die Tage der Kälteperiode die diese 15% liefern. -wenn man den WW Speicher schnell wieder nachladen möchte oder beim Befüllen einer Wann die größer als der Speicher ist. -Wenn die WP defekt ist. Max WW Temperatur ist ca 5K unter der max Vorlauftemperatur. Ob es etwas bringt Legionellen mit hohen Temperaturen zu bekämpfen ist höchst umstritten und bei einer WP ein denkbar schlechte Strategie. Wähle die Speiche Größe so dass der Inhalt spätestens nach 2 Tagen einmal verbraucht wird, dann wir immer ein "Reset" bei der Konzentration gemacht, Wenn man besonders vorsichtig sein will, es gibt auch Selbsttests für Legionellen im Wasser. VG