Hier mal ein paar Zahlen aus der Praxis: Ich hatte unsere Heizungsanlage im Urlaub (14 Tage) komplett ausgeschaltet. Die Warmwasser Temperatur ist in der Zeit bis auf 18 Grad gesunken. Um die 200 Liter dann am vorletzten Urlaubstag wieder auf 53 Grad hochzuheizen habe ich laut ViCare App 1.9cbm Gas für Warmwasser gebraucht. An diesem Tag wurde kein Wasser entnommen. An normalen Tagen liegt unser Gasverbrauch für Warmwasser so um die 3.2cbm. Es wird für das Aufheizen von so einer niedrigen Temperatur also schon ordentlich Energie verbraucht. Allerdings fällt die Temperatur innerhalb eines Tages nicht so stark ab. Hier mal ein paar Werte unmittelbar nach dem Abschalten (wie gesagt 200 Liter): Starttemperatur: 53.9 °C nach 2 Stunden: 48.8 °C nach 4 Stunden: 45.4 °C nach 8 Stunden: 40.3 °C nach 12 Stunden: 36.6 °C nach 24 Stunden: 30.2 °C nach 48 Stunden: 24.6 °C Was jetzt noch interessant wäre (leider habe ich das noch nicht gemessen): Wie viel cbm Gas wird benötigt um die Temperatur konstant über 8h zu halten und wie viel Gas wird im Vergleich dazu benötigt um von 40 auf 53°C aufzuheizen.