Hallo zusammen, seit ein paar Wochen geht mein Brenner (ca. 15000 Betriebsstunden, Kessel Vitolaplus 300) immer wieder auf Störung (Blinkcode 7x). Wenn ich ihn manuell starte, pulsiert die Flamme stark (sobald der Hubmagnet zumacht) und die Störung kommt in der Regel wieder. Sobald ich die Düse tausche, läuft er wieder für ein paar Tage einwandfrei. Ich habe die Filter getauscht, den Öldruck/das Vakuum gemessen (entspricht den Vorgaben) und den Wärmetauscher mit Wasser gespült. Die jetzt gemessenen Abgaswerte des Schornsteinfegers sind auch einwandfrei (Differenzdruck 12 mbar, soll 10 mbar). Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was hierfür die Ursache sein könnte. Vielen Dank. Beste Grüße Markus