Hallo Marcus, die Frage habe ich mir gestern auch gestellt und mithilfe des Forums gelöst. Es müssen die Parameter in der Codierebene geändert werden. Dahin gehts so: OK + Menütaste 4s drücken Serviceebene wählen OK + Zurücktaste (zur Ebene darüber) 4s drücken, dann folgende Werte zuweisen: 8811: 2 8812: >1 8814: 1023 8815: 1023 8817: 1023 8818: 31 8819: 31 881A: 31 881B: 31 8811 auf 2 sorgt dafür, dass von nun die Energiebilanz im Laienmenü unter Information eingesehen werden kann. Hoffe, erstmal geholfen zu haben. Allerdings habe ich auch ein Problem mit den angezeigten Werten. Vielleicht weiß jemand hier weiter. Unsere Anlage ist ebenso Vitocaldens 222 f mit 10kW hawb-m-ac 222a.29, 500l Pufferspeicher. Der Gasbrenner läuft seit Januar 21, die Wärmepumpe ging erst im September in Betrieb. Wegen des noch günstigen Gasversorgerpreises im Vergleich zu Strom lief sie noch nicht viel. Nun habe ich rückwirkend für ein Jahr die verbrauchten m³ Gas in der Energiebilanz ausgelesen und komme auf sage und schreibe 5200. Am Gaszähler wurden aber nur ca. 2600 m³ mit zusätzlichem Gasherd gezählt. Der kWh-Verbrauch der WP (seit zwei Wochen mit ca. 5h am Tag) kommt mir hingegen viel höher vor, als vom Gerät angegeben. Muss ich da noch Einstellungen vornehmen, damit die Anlage ökonomisch zwischen Strom und Gas wechselt? Danke und Gruß, Manuela