Hi @JeWi ,
Für deine erste Frage, versuche einmal den Befehl GET https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations
In der Response fndest du eine Property "aggregatedStatus", die beispielsweise den Wert "WorksProperly" beinhaltet. Das müsste analog zur Information in ViCare sein.
Für Störungsmeldungen nutze am besten den "Events" Endpunkt, der hier beschrieben ist: https://documentation.viessmann.com/events-mw-iot/v1#events-mw-iot_Get_events
Als URL Parameter solltest du deine Gateway Seriennummer eingeben, also z.B. GET https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial={{gatewaySerial}}
Dort sind Events enthalten, die auf deinem Gerät aufgekommen sind. Du kannst die Liste mit dem URL Parameter "eventType" noch weiter filtern.
Danke für dein Feedback zur Advanced Version. Ich nehme den Punkt gerne auf. Zur Zeit bieten wir die Funktionen nur so an, wie sie zwischen Basic und Advanced angegeben sind. In Zukunft wäre es jedoch vorstellbar, dass wir weitere, für Use Cases oder Systeme maßgeschneiderte Pakete anbieten werden.
Gruß,
Michael