Hi Kevin, Die Heizlast ist laut Berechnung knapp 7kW + Warmwasser. HT Wert von 143W/K. Normaußentemperatur -12°C (evtl etwas niedriger) Transmissionsverlust 4,4kW Die Lüftungsverluste sind bei uns recht hoch, weil die KWL nicht einberechnet wurde. Das die 250 zu groß für uns ist sehe ich genauso - sowohl von der Leistung, als auch von der Baugröße. Ich hätte jetzt eine 200A-08 genommen - oder sogar 200A-06. Hätte nur gehofft, dass es hier auch eine der neuen Generation in Frage kommt, weil ich die COP Kurven insbesondere bei Teillast sehr charmant fand. Wenn wir schon dabei sind: Mein Heizungsbauer will unbedingt einen Warmwasserspeicher für den Heizkreis verbauen (nicht brauchwasser). Ich hatte die Vorstellung, dass man sich damit die Vorlauftemperatur erhöht und den COP senkt. Hab schon ein bisschen diskutiert aber er ist der Meinung, das muss so. Wie ist die Meinung hier? PS: Seltsamerweise verbauen die meisten Heizungsbauer so große Geräte. Im engen bekanntenkreis im Neubau dieses Jahr: 12kW bei 180qm Wohnfläche KFW55, 12kW bei 150qm DHH.