Hallo Flo_Schneider, Danke für Deine Rückmeldung. Mein Einschätzung: IEC 60364-4-41 - IEC 60364: "Low-voltage electrical installations" - Part 4-41: "Protection for safety - Protection against electric shock" VDE-Vorschriften VDE-AR-N 4100 "Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)" System ist ein etabliertes Produkt von Fronius und ist von einem Fachbetrieb installiert, daher bin ich sicher, dass die VDE-Vorschriften / IEC Normen erfüllt sind. Somit schließe ich daraus, dass ich die Viessmann Wärmepumpe mit dem Fronius Notstrom (Full-Backup) betrieben werden darf. Hallo Freddy22222, In der Fronius Betriebsanleitung kann ich keine Einschränkungen finde, hier werden nur Verbraucher mit hohen Anlaufströmen als kritisch erwähnt (Kreissägen, Kompressoren). Die max. zulässigen Ausgangsleistungen (je Phase (3,6kW) und in Summe (10kW)) dürfen natürlich nicht überschritten werden. Habe noch ein sehr ausführliches Video gefunden. Hier versorgt ein Fronius SYMO GEN24 Full-Back System eine Wärmepumpe eines anderen Herstellers ohne Probleme: https://www.youtube.com/watch?v=GmZdRXA7Tvg (ab 36:10) Viele Grüße, Armin