Hallo Matthias, wenn man die den Gas Verbrauch in die schweizer Formel eingibt kommt man auf eine max Heizlast von 6,7 kW. D.h der 6-26 kW Vitondens ist 4 mal überdimensioniert Wenn das Gerät mal getauscht werden muss , nimm ein 11KW Modell! d.h auch die min Leistung von 6 KW nimmt das Haus vielleicht bei -15 Grad ab, darüber wird der Vitondens immer Takten. Die Pumpen sind dann so weit korrekt eingestellt, die Spreizung ist ok. >>Nachtabschaltung ja das ist in dem Fall auch gut so. >> 3:30 und 4:30 Was läuft hier? WW Bereitung? Hast du ein Optolink Kabel? Kannst du Laufverhalten mit Viessdata 2.0 eine Nacht mit protokollieren. VG Michael