F2 steht für eine Überhitzung. Soll heissen, der Wärmetauscher bekommt die Wärme nicht weg. Das kann an der Pumpe liegen, aber auch eine starke Verkalkung kann sowas zur Folge haben. Da die Anlage unter Inkontinenz leidet, aber keine Leckage sichtbar(?) ist, sollte zuerst das MAG überprüft werden. Ist hier alles in Ordnung, kann man davon ausgehen, dass der Wärmetauscher gerissen ist. Hierzu mal am Kondensatablauf schauen, ob es dort stetig tropft. Es darf dort nur Wasser austreten, wenn der Brenner läuft. Man kann auch mal die Therme auf 2,5 bar auffüllen und dann die Wartungshähne schliessen. Nicht Heizen. Fällt der Druck immer noch, kann es nur der Wärmetauscher sein.