Hallo Flo, jetzt mal abgesehen vom rechtlichen und den offiziellen Zubehörteilen: Die PV-Anlage ist nur für die Heizung da. Somit ist es doch fast egal, ob der Akku leer gezogen wird oder nicht. Zudem hört die Heizung ja auf zu heizen, wenn Sie die Anhebung um 10°C erreicht hat. Nochmal kurz nachgerechnet. Um die 500l Wasser um ca. 10°C zu erhöhen werden 5,8kWh benötigt: ------------------------------------------------------------------ Beispiel aus dem Internet: Ein Schwimmbecken von 4 x 8 m und einer Tiefe von 1,4 m hat ein Volumen von 44,8 m³ Wasser. 44,8 m³ x 1,16 x 1 K = 51,968 kWh (Wärme) werden zur Erwärmung benötigt. ------------------------------------------------------------------ 0,5m³ * 1,16 * 10K = 5,8kWh (ohne den Faktor der Wärmepumpe zu beachten.) Ist das richtig gerechnet? Hier ein Hausverbrauchlog von gestern: (Hausverbrauch = nur Wärmepumpe (es gibt keinen anderen Verbraucher) Mit SG-würde die Kurve dann doch ungefähr so aussehen: Meine eigentlichen Fragen sind: 1. Ist meine Berechnung der 10°C Erhöhung richtig? Ich finde, es klingt so wenig. 2. Ist aus deiner Sicht die Idee1+2 vom 12.01.2024 richtig? 3. Könnte ich das aus deiner Sicht so betreiben? Mit dem Wissen, dass evtl. der Akku etwas leerer gezogen wird und Viessmann diese Art nicht wirklich unterstützt. 4. Wäre die Verdrahtung richtig, wenn es keinen Akku gäbe? Danke und einen LG Philipp