Hallo Herr Schneider, danke für die Bestätigung des Termines, da dieser noch in ferner Zukunft liegt, habe ich noch weitere Fehlversuche betrieben und dabei ein Haarriss in der Kälteleitung am Verdichter festgestellt wodurch kaum noch Kältemittel auf der Anlage war, diesen Gelötet und anschließend neu Kältemittel aufgefüllt läuft die Anlage nun wieder. bringt aber aktuell noch Sporadisch den Fehler 11, Verdichterstörung der Verdichter hat auf allen 3 Wicklungen einen Wicklungswiderstand von 1,2 Ohm, und zieht auf allen 3 Phasen zwischen 10,6 und 11,6A, je nach Leistungsabforderung bzw angesteuerter Leistungsstufe, daher würde ich einen Defekt des Verdichters eigentlich ausschließen, haben sie noch einen Tipp für mich warum die Anlage den Fehler 11. raus schmeißen könnte? der ICT Sensor gibt zwischen 1,5V im Stand By Modus bis 2,8V im Betriebsmodus raus, also sollte dieser auch funktionieren, gerade weiß ich nicht was es sonst noch sein kann da die Anlage ansonsten läuft. Über eine eventuelle Hilfestellung würde ich mich freuen. lg David