Guten Tag, Wir habe ein relative neue 343-F 19kW Maschine installiert und haben gemerkt das er macht extreme viel Starts. Bis jetzt 2749 Stunden und 14675 Starts. Nach etwas beobachten und experimentieren mit die Raumtemperatur und Heizkennlinie denken wir das es ist weil der Temperatur für der Heizkörpern (HK1 kreis ohne Mischer) sehr schnell hoch geht und absenkt. Der Temperatur auf der Verteiler ohne Mischer bleibt relativ konstant. Genau so der VT ins Fußbodenheizung trennen und der echt VT der Fußbodenheizung. In der App und der Maschine senkt der Temperatur der HK1 von über 50 bis unter 40 innerhalb ein paar Minuten. Dann startet der Maschine wieder. Macht es nicht mehr Sin der HK1 Temperatur Sensor zu installiert wo der Heizkörper Wasser raus geht? Direkt beim Verteile und nicht in der Hydraulische Weiche? Gibt es irgendwas zu tun um zu verhindern das der HK1 VT so schnell absinkt? Irgendwelche Vorschläge wie wir das System verbessern können damit es nicht so viel an und aus schaltet? Ich habe durch die verschiedene Systemschema geschaut und nichts gefunden was unsere Anlage passt. Angehangen ist ein echt Darstellung von unsere System. Solar und Warmwasser Vorberatung habe ich weggelassen um es übersichtlicher zu machen. Eingestellte Parameter Heizkorper HK1 Neigung: 1.0, Level: 0 Raumtermperatur: 25 und 20 probiert Fussboden HK2 Neigung: 0.3, Level: 4 Raumtemperatur 20 Danke